елишаков Регистрация: 10.09.16 Сообщений: 47 Пол: Мужской | | авторство от 02.08.1717:41 |
|
|
|
елишаков Регистрация: 10.09.16 Сообщений: 47 Пол: Мужской | | авторство от 02.08.1717:42 Покажем, как использовать формулу (1) для системы на рис. 1.
Рассчитаем расход наружного воздуха для каждого помещения, при этом максимальное значение принимается как критическое (Z-фактор).
Для рассматриваемого примера:
Z=142/472 л/с=0,3;
X=(94+94+142)/1416 л/с=330/1416 л/с=0,23.
Тогда Y=X/[1+X-Z]=0,23/[1+0,23-0,3]=0,23/0,93=0,25.
Это означает, что для рассматриваемого режима 25% приточного воздуха (ПВ) составляет наружный воздух (НВ). Далее определяем, что 25% от 1 416 л/с составляет 354 л/с наружного воздуха – это необходимый объем наружного воздуха для вентиляции помещений в расчетном режиме. | |
|
Daython Регистрация: 04.12.14 Сообщений: 438 Пол: Мужской | | авторство от 03.08.1723:42 Только я ничего тут не понял, если честно. Мы в своё время открывали свой мебельный цех, просто купили здесь http://www.tayra.ru/ вентиляционное оборудование, наняли специалистов и они нам сами всё устанавливали. Ибо ни я, ни другие сотрудники в этих схемах не разобрались бы. | |
|
semenovtimur Регистрация: 17.05.16 Сообщений: 1375 Пол: Мужской | | авторство от 05.08.1720:32 Вам для любого оборудования будет необходим стабилизатор. Я купил хороший себе для холодильника. Чтобы у вас ничего не сгорело и тому подобное. Вот отличный интернет магазин этих стабилизаторов https://vsestabilno24.ru/ | |
|
Fanat1k Регистрация: 30.04.16 Сообщений: 2075 Пол: Мужской | | авторство от 21.09.1716:54 |
|
irasaltik Регистрация: 20.01.17 Сообщений: 89 Пол: Женский | | авторство от 31.10.1716:51 Давайте определимся: для чего такая система? Для огромного офиса? Возможно сойдет. Однако сейчас такие кондиционеры выпускают, что достаточно рассчитать сколько человек в комнате и сколько компов и поставить. Мы так и сделали и заказали в компании kupikonder.ru Сделали монтаж под ключ, вот и все. | |
|
Tera Регистрация: 26.02.15 Сообщений: 272 Пол: Женский | | авторство от 05.02.1813:03 А мы заказывали все необходимое оборудование, а так же монтаж приточной вентиляции, горячего водоснабжения и отопления на нашем предприятии в компании ООО «ТеплоУчет». Специалисты подобрали все необходимое: тепловычислитель ВКТ , насос, запорную арматуру и многое другое, и оперативно и качественно справились с работой. | |
|
rovers Регистрация: 04.04.17 Сообщений: 997 Пол: Мужской | | авторство от 06.07.2107:35 |
|