На каких заводах можно купить вентиляционное оборудование для частного предприятия?
energetiko
Регистрация: 14.12.16
Сообщений: 58
Пол: Мужской
авторство от 31.05.1710:50
Я прошлым летом ставил себе твердотопливный котел и делал в цеху вентиляцию, оборудование покупал в Лиссанте. Они мне и монтаж выполнили, все нормально и качественно. Спасибо им за это )
EcaterinaSSS
Регистрация: 24.05.17
Сообщений: 50
Пол: Женский
авторство от 31.05.1713:43
Здравствуйте! Все вентиляционное оборудование можно купить в этом интернет-магазине. Муж заказывал, остался очень доволен. Ему для предприятия нужно было.
msv-nasko.ru
Devlin
Регистрация: 15.03.15
Сообщений: 409
Пол: Мужской
авторство от 06.07.1714:03
Смотря что именно вам нужно, если сплит -системы, то могу рекомендовать интернет-магазин Кулер-сторе.ру https://cooler-store.ru/catalog/split-sistemy/ А остальное уже под заказ делается, исходя из потребностей и планировки производственных помещений. И хотелось бы побольше конкретики, что именно за предприятие: чем занимается, площадь, количество сотрудников - тогда можно давать более развернутые советы.
lizz
Регистрация: 26.12.14
Сообщений: 813
Пол: Женский
авторство от 07.07.1716:23
Я вам хочу сказать, что разновидностей только воздуховодов бывает огромное количество. Занимались тоже недавно вопросами налаживания вентиляции в нашей компании и нашли много полезного чего тут http://olil.ru/klimagiel - это только что касается вопросов воздуховодов. У компании много офисов, в том числе и в Москве - свяжитесь с ними и объясните, что конкретно вам надо.
prostomaria2015
Регистрация: 14.07.15
Сообщений: 53
Пол: Женский
авторство от 16.07.1718:25
Alina Semenowa, а почему нет? Заводы часто практикуют мелкий опт, а то и вообще, розницу.
Нюта
Регистрация: 05.09.15
Сообщений: 48
Пол: Женский
авторство от 16.07.1720:19
Кстати, идея неплохая. Почему-бы не узнать, позвоните на само предприятие, там и подскажут по поводу заказа для чп.
Бетти
Регистрация: 13.10.15
Сообщений: 29
Пол: Женский
авторство от 17.07.1700:16
Проще в любом строительном магазине заказать, хотя, через завод-производителя по-дешевле будет, елси возмется за маленький заказ, но не факт.
IIekarb
Регистрация: 30.11.16
Сообщений: 23
Пол: Мужской
авторство от 18.07.1700:06
Применения и приобретения вентиляции для предприятия не стоит обращаться в любой магазин, так как считаю, что абсолютно каждое предприятия сотрудничает с различными поставщиками и заказчиками по абсолютно любой продукции и как выясняется им это выгодно. Компания в которой менялось вентиляционное оборудование на предприятии скажу, что должно быть установлено фирмой которая производит вентиляцию для производства. В любом случае спрос с фирмы о какой то неисправности и ремонта проще гораздо.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:45
Вот нарыл интересную инфу на тему расчет и проектирование вентиляции буду выкладывать кусками сообщение длинные не пускает:
Вентиляция предприятий сферы обслуживания

Robert Howard
Для предприятий сферы обслуживания, в частности, гостиниц, административных площадей, торговых центров требуется постоянно действующая вентиляция. При этом принципиальные схемы могут быть различны в зависимости от назначения помещений.

В каждом конкретном случае вентиляция имеет свои особенности.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:46
Гостиницы
Почти все гостиницы оборудуются вентиляционно-конвекторными системами с подачей первичного воздуха для климатизации номеров. Чаще всего вентиляционно-конвекторная система устанавливается в коробе, оборудуемом за входной дверью. Вентиляционно-конвекторная установка формирует смесь из полностью наружного и рециркуляционного воздуха, которая подается в номер через прямоугольную горловину. Рециркуляционный воздух отводится через воздухозаборник, как правило, смонтированный в нижней плоскости короба.

При этом воздух отбирается на рециркуляцию не полностью: часть воздуха отводится через ванную комнату расположенным там вытяжным вентилятором, соединенным с отводящим воздуховодом. Принципиальная схема функционирования вентиляционно-отопительной системы, обслуживающей гостиничные номера, приведена на рис. 2.

Объемы вытяжного воздуха всегда меньше объемов приточного наружного воздуха, что создает в номерах небольшое избыточное давление. Объемы приточного наружного воздуха, необходимые для каждого конкретного номера, должны определяться либо на основе действующих в данном регионе норм и правил, либо рекомендаций местных органов санитарного контроля, либо положений стандарта UNI 10399. Вытяжные короба, удаляющие воздух из ванных комнат, выводятся на кровлю. В больших гостиницах их довольно много, что может создавать серьезные проблемы с выбором места для размещения устройств забора приточного наружного воздуха либо агрегатов первичной обработки наружного воздуха. Следует категорически исключить попадание отводимых масс загрязненного воздуха в обслуживаемую среду через заборники наружного воздуха.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:46
Для ресторанных залов, конференц-залов и пр. рекомендуется применять приточно-рециркуляционные системы. В этом случае система подает в помещение смесь наружного и рециркуляционного воздуха. Смешивание производится внутри воздухообрабатывающего агрегата, который при этом отводит часть отработанного воздуха рециркуляции посредством системы взаимодействующих заслонок. И в этом случае тоже объемы подаваемого наружного воздуха будут больше объемов отводимого воздуха, вследствие чего в помещении поддерживается небольшое избыточное давление. Соответственно, определение требуемых объемов наружного воздуха производится по упомянутому выше принципу.

Предприятия общественного питания
Вентиляция на предприятиях общественного питания должна отвечать следующим требованиям:

обеспечивать отвод дымовых газов, запахов и пр.;
предотвращать чрезмерный рост относительной влажности;
поддерживать температуру среды на уровне, комфортном для посетителей;
поддерживать пониженное давление по отношению к смежным помещениям, предотвращая распространение запахов.
Как правило, производится около 20-30 обменов объемов воздуха в час либо из расчета 60-90 м3/ч на квадратный метр площади. Для поддержания пониженного давления на требуемом уровне необходимо, чтобы объем подаваемого наружного воздуха не превышал 85 % объема отводимой массы. На кухне в зимний период общепринятой считается температура 22-24°С, летом она может повышаться до 25-30°С. Зимой следует регулировать температуру подаваемого наружного воздуха, чтобы избежать образования конденсата, холодных сквозняков и т. п.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:46
В большинстве случаев вытяжка на кухне обеспечивается через вытяжной зонт. Обычный вытяжной зонт представляет собой короб, который закрепляется над кухонной плитой и выведен наружу через воздуховод, где смонтирован вытяжной вентилятор. Хотя большая часть дымов отводится наружу, незначительная часть дымов остается в помещении и растворяется поступающим сменным воздухом. Принципиальная схема вентиляционной установки для профессиональных кухонь приведена на рис. 3. От эффективности работы вытяжного короба зависят объемы сменного воздуха, требующегося для поддержания концентрации в воздухе загрязняющих газов на должном уровне. Объемы воздуха тем больше, чем ниже эффективность.

Существуют и другие факторы, связанные с особенностями установки, влияющие на объемы требующегося свежего воздуха: высота установки зонта от пола, площадь покрытия пространства над кухонной плитой, наличие или отсутствие боковых стенок и т. д. На эффективность влияет скорость воздуха: обычно она принимается порядка 0,15-0,3 м/с в зависимости от размеров зонта. С учетом значительных объемов сменяемого воздуха традиционные вытяжки имеют высокий уровень энергопотребления.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:47
Административные помещения
В большинстве случаев климатизация административных помещений в Италии обеспечивается вентиляционно-конвекторными системами, на две или четыре трубы плюс первичный воздух. В таких установках вентиляция обеспечивается наружным воздухом. Объемы требующегося сменного воздуха определяются региональными нормативными актами, рекомендациями ASL либо нормативами UNI 10339. В помещениях без отдельных кабинетов (open space) используются полностью воздушные установки.

Вентиляция туалетных комнат осуществляется, естественно, отдельно от остальных по отдельным воздуховодам на крышные вытяжные зонты.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:47
Торговые центры
Обычно установленные здесь системы полностью воздушные. По многоэтажным торговым сооружениям следует иметь в виду два обстоятельства:

Чем выше этаж, тем ниже посещаемость. Например, на четвертом этаже покупателей существенно меньше, чем на первом. Отсюда необходимость спроектировать такую систему вентиляции, которая учитывала бы меньшую плотность посетителей.
Как правило, на верхних этажах, особенно за рубежом, для привлечения покупателей размещают рестораны и закусочные. Наличие закусочных и ресторанов ставит ряд специфических проблем по вентиляции и отводу отработанной воздушной массы. В многоэтажных сооружениях такого рода с широким открытым пространством типа атриума посередине могут возникнуть определенные сложности с вентиляцией, разработка которой требует высокой квалификации инженерно-технических специалистов.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:47
Современные системы вентиляции
Вышеописанные случаи - лишь некоторые из множества возможных, которые могут встретиться в сфере услуг. Они, однако, представляются достаточно показательными в описании общих принципов организации вентиляции в зданиях, оснащенных системами климатизации. И хотя, как уже говорилось, системы климатизации, чаще всего встречающиеся в Италии, имеют весьма узкую типологию, в последнее время все более широкое применение находят новые воздухораспределительные системы, имеющие свои особенности в плане обеспечения вентиляции. Это распределительные системы и в меньшей степени системы с тканевыми или ПВХ воздуховодами.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:48
Распределительные системы
Распределительные воздушные диффузоры были разработаны с целью обеспечения эффективного обеззараживания среды промышленных или торговых предприятий. Они представляют собой конструкцию из перфорированного листа, чаще всего вертикальную, различной конфигурации, устанавливаемую напольно непосредственно в помещении. Конструкция может быть отдельно стоящей или встроенной в стену или колонну. Правда, последние модели уже можно устанавливать и настенно.

Вверху или внизу, в зависимости от конструкции, диффузоры оборудуются круглой муфтой, через которую они соединяются с воздуховодами. Воздух распределяется через перфорированные стенки конструкции в горизонтальном направлении с раскрытием струи 90, 180 или 3600 на малой скорости (0,25 м/с), имеет температуру чуть ниже, чем в помещении. Воздух, поступивший из диффузора, нагреваясь от соприкосновения с теплыми поверхностями машин, компьютеров и пр., устремляется вверх, унося с собой загрязняющие вещества, образующиеся в нижней части помещения. Данный процесс приводит к образованию на определенной высоте пограничного разделительного слоя: снизу поддерживается требуемая чистота и температура воздуха, сверху накапливается отработанная воздушная масса, имеющая повышенную температуру.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:48
Высоту расположения пограничного слоя можно регулировать. Она, помимо прочего, определяется характеристиками самого диффузора, объемами поступающего свежего воздуха, его температурой и т. п. Применение распределительных диффузоров позволяет использовать толкающие усилия первичной воздушной массы, которая, не смешиваясь с воздухом среды, словно поршень перемещает его вверх за пограничный слой. Распределительная вентиляция может осуществляться только в том случае, если свежий воздух имеет температуру ниже температуры воздуха среды. Если воздух будет теплее, то произойдет простое перемешивание обеих масс.

В промышленных помещениях температура подаваемого свежего воздуха должна поддерживаться на уровне 16°С и никак не должна опускаться ниже 15°С. В торговых помещениях температура должна быть более теплой - примерно 18°С. Соответственно, температурный дифференциал составит 2-5°С для торговли и 6-8°С для промышленности. Вертикальный температурный градиент около 1,5°С/м.

Мощность распределительных диффузоров, имеющихся на рынке, варьируется от 100 до 5 000 м3/ч в зависимости от модели. Отвод отработанной воздушной массы осуществляется через воздухозаборные решетки, установленные в верхней части помещения. Как правило, система работает полностью на наружном воздухе. Воздушный поток, выйдя из диффузора, движется вначале по типу каскада, но вскоре переходит на движение по плоскости и, образуя однородный слой по всей обслуживаемой площади, обеспечивает эффективную воздушную промывку помещения.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:48
Системы с тканевыми или ПВХ воздуховодами-диффузорами
Воздуховоды-диффузоры из ткани или ПВХ появились недавно. Они гигиеничны, функциональны и пригодны к использованию в самых разных помещениях.

Они имеют ряд любопытных преимуществ перед традиционными воздуховодами из листового металла. Главные из них: незначительная масса, умеренная стоимость, быстрота и простота установки, возможность фильтрации воздуха (для тканевых воздуховодов), равномерность распределения воздуха, возможность стирки, широкий диапазон рабочих температур.

Тканевые воздуховоды изготавливаются из различных тканей типа полиэстер, номекс, тревира и моноволоконный нейлон. Такие воздуховоды обеспечивают равномерное распределение воздуха по всей площади и длине помещения. В помещении не образуются сквозняки. Кроме того, материал, из которого выполнены воздуховоды, обеспечивает выраженный эффект фильтрации, что способствует улучшенной очистке воздуха. Некоторые модели диффузоров изготавливаются из ткани со специальной пропиткой с калиброванными отверстиями, выполняющими функции высоко-индуктивных подающих форсунок.

Воздуховоды из ПВХ также оснащены отверстиями, которые выполняют роль форсунок для подачи воздуха и расположены в соответствии с проектными требованиями. Все эти воздуховоды позволяют осуществлять установку систем низкого давления (значения статического давления от 40 до 350 Па). Номинальные диаметры предлагаемых воздуховодов - от 100 до 1 600 мм. Воздуховоды-диффузоры имеют цилиндрическую или полуцилиндрическую форму. Первые подвешиваются различными способами под потолок. Полуцилиндрические диффузоры крепятся непосредственно к потолку специальными крепежными профилями. Воздуховоды-диффузоры из ПВХ пригодны к использованию на зоотехнических, животноводческих предприятиях и пр. и обеспечивают отопление и вентиляцию.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:49
Забор наружного воздуха
Для хорошей вентиляции отбор наружного воздуха является определяющим. Наружный воздух следует забирать из такой точки (или точек), где можно гарантированно утверждать, что воздух не содержит загрязняющих веществ: выхлопных газов транспортных средств, отводов отработанных воздушных масс, тумана, образуемого охлаждающими башнями, бытовых и промышленных дымоотводов и пр. Выбор места установки воздухозабора требует детального ознакомления с площадкой, внимательного изучения данных по розе ветров и определенного опыта работы с аналогичными проектами. Некоторые нормативные акты устанавливают минимальные значения высоты установки воздухозаборных решеток (не ниже, чем 3 м от поверхности земли во дворах и 6 м на неогражденных территориях). Те же нормативы требуют, чтобы воздухозабор устанавливался на безопасном расстоянии от дымоотводов и других источников загрязнения. Забор воздуха может производиться и через настенные решетки, если под стеной размещается воздухообрабатывающая подстанция. Воздух можно забирать и через специально придуманные элементы конструкции, если не хочется нарушать общую эстетику фасада сооружения . Такие решения обеспечивают большую гибкость в определении наиболее защищенной точки для установки воздухозабора.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:51
Общеобменная вентиляция зданий Об одной проблеме в приточных системах с рециркуляцией воздуха

А. И. Щедрин, руководитель отдела автоматики ГК ИНПРЕД


Приточные системы с рециркуляцией воздуха (ПСРВ) и центральные кондиционеры с рециркуляцией широко используются в системах общеобменной вентиляции зданий. Функциональная схема типовой ПСРВ изображена на рис. 1. При высокой кратности воздухообмена ПСРВ позволяют снизить энергопотребление на нагрев воздуха (иногда и на охлаждение), т. к. тепловая мощность нагревателя или охладителя расходуется в основном на изменение температуры только части воздуха, забираемого с улицы. Ограничивать поступление свежего воздуха можно вплоть до минимальной санитарной нормы. В случае наличия у ПСРВ приводов воздушных заслонок (на притоке, вытяжке и байпасе рециркуляции) с пропорциональным управлением появляется дополнительная степень свободы в регулировании температуры воздуха.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:53
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:55
Ее обычно используют следующим образом:

1. Организуют дополнительный нагрев воздуха зимой при очень низких значениях наружной температуры, когда регулирующий клапан открыт на 100 %, но теплопроизводительности калорифера не хватает. В этом случае можно увеличивать степень рециркуляции. Проблемой в этом случае может быть конденсация влаги или выпадение инея в смесительной камере, обмерзание неизолированных элементов системы (рис. 2), но это отдельная тема.

2. Организуют дополнительное охлаждение воздуха летом, если температура вытяжного воздуха ниже, чем наружного. При этом, кроме получения более комфортных условий в помещении летом, экономится электрическая энергия, потребляемая холодильной машиной, и продлевается ее ресурс.

3. Организуют «тонкую» регулировку температуры в том случае, когда воздухонагреватель выполнен ступенчатым, например электрокалорифер. Такой алгоритм регулирования, безусловно, может быть реализован на любых свободно программируемых периферийных контроллерах систем автоматики ПСРВ. Кроме того, в настоящее время имеются и более простые контроллеры с «жесткой логикой», в которых реализована такая возможность. Например, контроллеры серий Synco 200 и Synco 700 производства SIEMENS. При всех плюсах ПСРВ, тем не менее, существует еще одна серьезная проблема при их эксплуатации в условиях холодного климата. Эта проблема заключается в недостаточно хорошем смешивании наружного и рециркуляционного воздуха. «Всплывает» эта проблема только при низких температурах, порядка – 20 °C, и только на стадии наладки автоматики или уже на стадии эксплуатации ПСВР.
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:56
елишаков
Регистрация: 10.09.16
Сообщений: 47
Пол: Мужской
авторство от 02.08.1716:57
Суть проблемы заключается в следующем.

Рассмотрим систему, в которой рециркуляционный воздух поступает в камеру смешивания, например, сверху (рис. 3). В этом случае рециркуляционный воздух отжимает холодный приточный воздух вниз. В результате, как это видно на графике температурного профиля воздуха на выходе камеры смешивания ПСРВ, температура меняется по вертикали в очень широких пределах. В этом легко убедиться на практике экспериментальным путем – открыв дверцу камеры смешивания ПСРВ и медленно поводив рукой вверх-вниз, проверить температуру воздуха в камере при работающей системе. Таким образом, на разные участки водяного калорифера поступает воздух с различной температурой. Автоматика ПСРВ с помощью регулирующего клапана на теплоносителе устанавливает такую тепловую производительность калорифера, чтобы средняя температура воздуха на выходе ПСРВ соответствовала желаемой уставке, например 20 °C. Но непосредственно за калорифером профиль температуры воздуха остается по-прежнему сильно неоднородным. При высокой средней температуре температура воздуха внизу калорифера может достигать границы угрозы замораживания (рис. 3).

1 2 3

Быстрый переход:
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать на сообщения

Форум Москвы

 

 Москва Online в социальных сетях 

© 2009-2016 «mockwa.com» Москва Online
Отзывы и предложения присылайте по адресу:
info@mockwa.com

Адрес офиса: 115419, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, 34, стр. 3

Телефон: +7 (929) 980 93 55

Часы работы: с 10:00 до 19:00 кроме выходных

Карта сайта

Реклама на сайте

Яндекс.Метрика